Ёщкоровертунг писал(а):
Нет проблем не пускайте, вас отключат, хотя бы потому что вы физически не предоставляйте возможность проверить верность подключения счетчика и отсутствия "левых" розеток, проводов и тп
Бригада прибывает на ТП, согласно указаниям сменного задания, в порядке очередности
никто не говорит о недопуске, как раз то что обязан делать -делаешь- предоставляешь доступ к засобу обліку. Тоесть проверяют показание и целостность пломб, а дальше?
На ТП производятся замеры нагрузок по всем отходящим линиям 0,4кВ. Замеры производятся на всех фазах и в нуле для определения уровня перекоса и разработки в дальнейшем мероприятий по его устранению. Результаты замеров и время фиксируются в сменном задании.
Далее производятся замеры нагрузок абонентов как бытового, так и юридического сектора, присоединенных к линии 0,4кВ, начиная с самой загруженной линии. Замеры производятся до тех пор, пока не будет выявлена большая часть (90%) источников нагрузки (т.е. возможно всю нагрузку по линии обеспечат уже первые три потребителя и не будет необходимости производить обход всех остальных). В ведомость замеров вносятся все потребители, нагрузка на вводе которых превышает 5А.
Замеры продолжаются до начала светового дня, согласно указанного в задании маршрута. С началом светового дня начинается работа с бытовыми потребителями, попавшими в ведомость. Перечень юридических лиц, попавших в ведомость замеров, доводится инспектору, за которым закреплен проверяемый фидер. Проверки данных потребителей организуются, в дальнейшем, силами инспекции.
Порядок обследования абонентов:
Посещение и проверка потребителей (бытового сектора) производится только после 6.00.
Работники рейдовой бригады обязаны, в корректной форме, представится потребителю, указать ему на факт наличия нагрузки в ночное время и получить разрешение на осмотр и проверку электроустановки и приборов учета.
В случае возражения потребителя, факт недопуска фиксируется в ведомости, а бригада переходит к другому абоненту.
В случае если бригада допускается к средствам учета и электроустановке, при проверке устанавливаются:
показания прибора учета (вносятся в ведомость)
состояние прибора учета, сфазирован ли он и опломбирован
состояние внутренних электропроводок и вводного устройства
факт и уровень оплаты за использованную энергию
мощность включаемых электроприборов
соответствие уровня оплаты определенному при рейде потреблению электроэнергии.
Если факт нарушения не обнаружен, но логически имел место при замере, то производится более детальное обследование абонента.
Если в результате проверки обнаружен факт безучётного пользования электроэнергией или вмешательство в работу прибора учёта – составляется акт строгой отчётности установленного образца. После проведения рейда, бригадир заполняет журнал замечаний, информация из которого, в дальнейшем принимается в работу.